- 积分
- 52282
- UID
- 1
- 威望
- 点
- 金币
- 枚
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2011-2-16
- 最后登录
- 1970-1-1
|
马上注册,享用更多功能,让你轻松下载更多精品资料。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
1房屋建筑筒中+电梯间和楼梯间
2 下列混泥土+耐久性
3楼梯和屋盖+混合结构
4下列装修材料+防水
5房屋进行+卫生间
6配置后大体积+硅酸盐
7天然大理石+大堂地面
8基坑验槽+轻型动力
9关于钢筋+板筋在上
10混凝土搅拌+石子 -水泥-沙子-水
11关于正产+前进动力
12索寞支撑+1324
13钢筋配料中+直 斜 弯 弯
14对已浇筑+终凝前
15根据《民用+学校教室
16下列建筑密封+密封条
17根据《危险性+总承包单位技术
18下列质量问题+防水材料不合格
19施工现场+项目经理
20根据《建筑+工程
26锤击沉管+粘性、淤泥质土 、淤泥层
27下列抹灰工程+保护墙体、 增加墙体 、提高墙面
28关于施工单位+落实安全 、 确保安全 、即时如实报告
29 下列工程质量+砌体结构 、钢结构、 木结构
30根据《建筑地基+重要工程、 支护做主题的部分 、有文物需保护
第一大题:
1.采用等节奏流水施工方式。还有无节奏,异节奏流水施工方式。
2.工期13周 (M+N-1)*T=K
M=4,N=3,T=2,K=1,代入公式得(4+3-1)*2+1=13周
3.A-B是合法的,B-C,B-D是不合法的。参照合同法。
4.业主供货,质量业主负责,应该B向A索赔,A向业主索赔。
第二大题:
1、需要专家论证:(1)基坑支护、降水开挖超过3m,所以需要论证;
(2)大跨度,所以模板支撑需要论证
(3)起重吊装
(4)、桩长超过16m,人工挖孔桩,需要论证。
2、电流的大小;焊条的角度以及它的质量;焊接的快慢速度
3、较大事故;
事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和 负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
报告内容:
(1)事故发生单位概况;
(2)事故发生的时间、地点以及事故现场情况;
(3)事故的简要经过;
(4)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;
(5)已经采取的措施;
(6)其他应当报告的情况。
4、项目必须在工程开工十五日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护管 理部门申报登记,施工期间噪声排放应当符合国家规定的建筑施工场界噪声排放标准。夜间施工时,需办理夜间施工许可证证明,并公告附近社区居民
结构阶段,昼间噪声限值是70分贝,夜间噪声限值是55分贝
光污染防治措施:夜间室外照明灯应加灯罩,透光方向集中在施工范围。电焊作业采取遮挡措施,避免电焊弧光外泄。
第三大题
1、事件一中,验槽的组织方式------:不妥当。施工单位必须会同勘察、设计单位和业主共同进行验槽,合格后才能进行基础工程施工。基坑验槽还包括土 *及软弱下卧土层,观察验槽还应选择在柱基墙角 承重墙下等受力较大的部位 。
2、施工单位做法不妥。钢筋进场应检验:产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
1) 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
2) 钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;
3) 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9 %。
3、抽检数量:每验收批抽10%填充墙片(每两柱间的填充墙为一墙片),且不应少于3片墙。
检验方法:观察检查。
施工单位做法不妥。填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完并应至少间隔7d后,再将其补砌挤紧。
4、总承包项目竣工资料一般包括以下方面的内容。
(1)立项文件(2)勘察设计资料(3)工程管理资料(4)物资采购资料
(5)施工资料(6)生产准备及投产试运资料(7)监理资料(8)质量监督资料(9)反映项目概况和建设特点的声像资料。
资料移交不妥当
正确做法:分包单位各种技术资料必须由施工总承包单位汇总整理后上缴建设单位。监理单独整理资料上缴建设单位。
第四大题:
1、是正确的。有安全文明施工费、 规费 、税金。
2、土石方综合单价:
(6.46+12+1.6)*(1+15%)*(1+5%)=26.57(元/M3)
中标价:(8200+360+130+225.68)*(1+3.41%)=9209.36万元
预付款:9206.36*10%=920.64万元
3、合同评审、 合同订立 、合同实施计划、 合同实施控制、 合同综合评价 、有关知识产权的合法使用。
4、劳务实名制:分包单位劳务作业人员的花名册、身份证、劳动合同文本和岗位技能证书复印件。
5、(1)、对于固体废物,施工单位与施工地县级以上地方人民政府环卫部门申报登记,分类堆放。
(2)、对于固定垃圾和生活垃圾,施工单位与施工地垃圾消纳中心签署环保协议,及时清运。
(3)、对于危险废弃物,施工单位应送往危险废物处理中心及时消纳。
6、甲施工单位索赔不成立。理由:
施工排水费属工程费用组成中的措施费,该费用在甲单位投标报价时应考虑在内,属甲单位应承担的风险。
第五大题:
1.步骤: (1)、布设建筑基线
(2)、绘制建筑方格,测设建筑方格网主轴线及网点并检查调整.
(3)、换算建筑施工坐标系与测图坐标系
(4)、建筑场地的高程控制测量
2、不妥之处:项目经理部编制防火设施平面布置图还得监理工程师审核同意后方可交与施工人员施工;在基坑上不周边临时消火栓的间距不大于120m 距离拟建房屋 不小于5m不大于25m,60平米2只灭火器不妥,(每25平方1只灭火器)至少要有三只灭火器。
3、节水要点:
(1)施工中采用先进的节水施工工艺。
(2)现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水措施,严禁无措施浇水养护混凝土。现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。
(3)项目临时用水应使用节水型产品,对生活用水与工程用水确定用水定额指标,并分别计量管理。
(4)现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水,优先采用非传统水源,尽量不使用市政自来水。力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%。
(5)保护地下水环境。采用隔水性能好的边坡支护技术。在缺水地区或地下水位持续下降的地区,基坑降水尽可能少地抽取地下水;当基坑开挖*量大于50万m3时,应进行地下水回灌,并避免地下水被污染。
4、外用 电梯:
保证项目:安全装置、安全防护、司机、荷载、安装与拆卸、安装验收。
一般项目:架体稳定、联络信号、电气安全、避雷。
5、主要原因:填方土料不合格,含水率过大,次要原因:工序不合理,土料填筑后直接施工面层 因为工期紧张,导致施工人员做事急躁,夯实不到位,发现塌陷后不及取土晾晒,随即混入石灰拌合,并按规范使用夯实能量足够的机械夯实,检测土层各项指标合格后继续浇筑面层混凝土,并抹实压光。
|
|