- 积分
- 52314
- UID
- 1
- 威望
- 点
- 金币
- 枚
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2011-2-16
- 最后登录
- 1970-1-1
|
马上注册,享用更多功能,让你轻松下载更多精品资料。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
单选题:
1. 放线就是根据施工图,按建筑物的定位轴线来测定机械设备的纵、横向中心线并标注在中心标板上,作为设备安装的基准线。
2. 射线探伤能发现焊缝内部缺陷。
3. 设备的基础:浅基础,联合基础,独立基础
4. 110KV 线路一般延全线装设避雷线,在雷电特别强烈地区采用双避雷线,在少雷区或运行经验证明雷电活动轻微的地区,可不沿线装设避雷线,但因装设自动重合闸。
5. 工业管道安装一般施工程序:仪表安装,试压及清(吹)洗,防腐与保温。
6. 长输管道室外焊接不能用:二氧化碳气体保护焊
7. 产品焊接试板应设置在:筒节纵向焊缝的延长部位
8. 弯曲半径:高压钢管、塑料管、紫铜管
9. 目视不能检查的:粘结力
10. 绝热材料,按结构划分:纤维类
11. 砌体中锚固件的选用,除了考虑环境温度条件,还要考虑砌体结构的特点。
12. 采暖管道冲洗完毕后应通水、加热。进行试运行和调试。
13. 不锈钢卡压式管件连接技术取代了螺纹,焊接,胶接等传统给水管道连接技术,具有保护水质卫生,抗腐蚀性强,使用寿命长等特点。
14. 对固定灭火系统进行的调试要求:以施工单位为主,
15. 机房内,地板表面照度不低于200LX
16. 计量检定:强制检定和非强制检定都是法制检定。
17. 单位工程质量控制资料验收结论由建设单位填写
18. 分部工程划分原则是,按专业性质,建筑物部位来确定。
19. 变电站工程,大型:电压10-35KV,容量>5000kva
多选题:
1、 有色金属的分类,重金属(铜、锌、镍)
2、 变压器的性能由多种参数决定,主要是变压器线圈的绕组匝数,连接组别方式,外部接线方式及外接元器件来决定
3、 根据被吊设备或构件的就位高度,设备尺寸,吊索高度和站车位置(幅度),查起重机特性曲线,确定其臂长。(吊索长度选不选?)
4、 安装精度受温度影响的设备:大型,精密设备(选择哪些?)
5、 导线连接要求:每根导线在每一个可以有一个接头,不同截面的导线只能在杆上跳线连接,接头处机械强度不低于自身强度的90%,电阻不超过同长度导线电阻的1.2倍,
6、 电站汽轮机主要由汽轮机本体设备,以及蒸汽系统设备,凝结水系统设备,给水系统设备和其他辅助系统设备组成。
7、 通电试运行条件:电气交接试验已完成,经过供电部门检查验收合格,安全防范技术措施已经落实到位(是不是还有一条?)
8、 综合效能试验测定与调整的项目,由建设单位根据生产试运行的条件,工程性质,生产工艺等要求,进行综合衡量确定,一般以适用为准则,不宜提过高的要求
9、 压力容器分为I类压力容器,II类压力容器,III类压力容器是根据介质特性,设计压力和容积划分。
案例1 一个32000平米的博物馆工程,已知工期费用曲线见教材P223页图,施工单位在工程竣工后,将资料整理做成报告,交消防机构申请备案,
问题
1. 计算进度偏差和费用偏差。
曲线1 ,1800万,曲线二1400万,曲线3,1200万
进度偏差=曲线3-曲线1=1200-1800=-600万
说明进度落后600万元。(进度偏差)
费用偏差=曲线3-曲线2=1200-1400=-200
说明费用超支200万元。
2. 通风与空调系统考核的指标有哪些?P104
系统调试主要考核室内的空气温度,相对湿度,气流速度,噪声或空气的洁净度能否达到设计要求,是否满足生产工艺或建筑环境要求,防排烟系统的风量与正压是否负荷设计和消防的规定。
3. 建设单位申请消防备案是否正确,理由?
不正确,原因是博物馆面积大于20000平米,就必须向消防机构申请验收而不是备案。
4. 申请消防验收还应当提交哪些材料?
建设工程消防验收申报表,
消防产品质量合格证明文件,
消防设施,电气防火技术检测合格证明文件,
工程监理单位的合法身份证明和资质等级证明文件。(这条是否需要?因为题目里只说到施工和检测单位)
案例2钢结构墙工程项目
钢架28吨,吊机50/60。吊机的额定输出功率14.8吨和15.7吨
因时间问题,施工单位仅检查数量和外形使用,仓库材料管理混乱。
问题1:除了钢结构的安装外,至少还有哪项危险性较大的分部分项工程?需要有哪些人签字?
至少还有房屋钢结构吊装工程。应由施工单位技术负责人审批签字,项目总监理工程师审核签字。
问题2:计算说明吊机载荷不符合要求的理由?
P20:
Qj=1/2*K1*K2*Q , K1=1.1,K2=1.1—1.2,
当K2=1.1, Qj=16.94
当K2=1.2, Qj=18.48
都大于两台吊机的额定功率,所以不符合。(?)
问题3:施工单位能否直接使用H型钢?理由?对H型钢的检查还应做哪些工作?
不能直接使用,因为进场材料均要按照材料检验程序和内容进行检查,业主所购采购材料也不能例外或放宽要求,也必须同样管理。
还应做的工作:验收记录标识,材料合格证,要求复检的材料应有取样送检证明报告。
问题4:针对现场材料管理混乱应如何改进。
P192:领发要求:凡有定额的工程用料,凭限额领料领发材料;施工设施用料也实行定额发料制度,以设施用料计划进行总控制;超限额的用料,在用料前应办理手续,填制限额领料单,注明超额原因,经签发批准后实施;建立领发料台账,记录领发和节超状况。
案例3,一座西部燃气加气总站的建设项目,A是总包,建设单位指定B专业分包公司,分包工作,A公司将业务分包给C分包公司,消防检定机构进行现场检验,柜体接地电阻12欧姆。接地槽钢的接地电阻为0.4欧姆,对此消防检定机构开出整改通知单,A公司通过分析整改最后通过,
问题1,A公司针对建设单位指定的B专业公司的审核内容有哪些?在施工过程中A公司对B公司还应审核哪些资料?
1、B公司应具有相应的资质等级,2具有特种设备安装许可证,如不具有资质和能力则不能分包。
施工过程中还应审核的资料有
1施工技术方案,2施工进度计划,3隐蔽工程验收报告,
问题3,埋地管道施工中关键工序有哪些?
1材料检查,2管道焊接,3管道试验。
问题4,工艺管道试压使用何种介质?试压过程中有哪些技术措施?
介质:水(?)
技术措施:
1根据管道试压进行分段试压.
2将不参加试压的设备(阀门)等进行隔离。
3将盲板、空放管设置明显标记。
问题5分析消防整改的原因
柜体接地电阻12欧姆超过规范允许值。柜体与槽钢接地不稳定或未接地连接。
检测接地电阻的方法有哪些?
1电压表、电流表法,2接地电阻测量仪测量法。
案例4电梯工程项目
32层,2个消防电梯,6个载人电梯,3月18日开工,消防电梯和其他电梯并列施工,工期90天,其中6个电梯工期延长3天。有一张工期进度表
问题1:施工单位安装电梯前需要提供哪些资料:P124
安装单位提供的安装资料:
1. 安装许可证和安装告知书,许可证范围能够覆盖所施工电梯的相应参数。
2. 审批手续齐全的施工方案
3. 施工现场作业人员持有的特种设备作业证
4. 施工过程记录和自检报告,要求其检查和试验项目齐全,内容完整。
5. 变更设计证明文件(如安装中变更设计时),能说明由使用单位提出,经整机制造单位同意的程序。
6. 安装质量证明文件,包括电梯安装合同编号,安装单位安装许可证编号,产品出厂编号,主要技术参数等内容,并且有安装单位公章或者检验合格章以及竣工日期。
问题2:项目部在对机房、井道进行安全检查时候应注意哪些安全技术措施?
P123
问题3:消防电梯到期验收花费多少天?总工期比90天工期提前多少天完成?
问题4:导轨安装精度的影响因素有哪些:
1. 导轨的制造质量。
2. 测量器具的选择。
3. 基准线的设置。
4. 导轨的安装方法。
5. 安装人员的技术水平。
问题 5:电梯完工后应交何机构进行消防验收P116,电梯层门验收有多少要求P126?
P116:应交公安机关消防机构进行消防验收
P126:电梯层门验收的要求:
1. 每层层门必须能够用三角钥匙正常开启;当一个层门或者轿门(在多扇门中任何一扇门)非正常打开时,电梯严禁启动或者继续运行。
2. 电梯的观感质量检查应符合规定。(是否需要这一条?)
案例5
材料中有平面俯视图,该地区风大,施工单位在露天使用二氧化碳气体焊接,被监理制止,准备砌筑,砌筑后凭南方施工经验进行烘炉被制止,投料保修期间,因为建设单位购置的设备问题,建设单位操作问题,施工单位精度问题,导致二者责任不清。
问题1:施工平面布置会有哪些危害?
1. 油库作为易燃易爆放在办公区危险。
2. 非标件生产,有光声污染,离居民区太近。
3. 喷砂会产生空气污染,沙尘污染。
4. 浴室厕所有水污染。
问题2:施工过程成本控制?P227
施工阶段项目成本的控制:
1. 对分解的计划成本进行落实
2. 记录,整理,核算实际发生的费用,计算实际成本。
3. 进行成本差异分析,采取有效的纠偏措施,充分注意不利差异产生的原因,以防对后续作业成本产生不利影响或因质量低劣而造成返工现象。
4. 注意工程变更,关注不可预计的外部条件对成本控制的影响。
问题3:监理工程师制止气焊的原因
1. 露天
2. 风大
3. 二氧化碳气焊
问题4:在施工过程中,被两次制止的原因。
1. 第一次制止是因为焊接后不能马上砌筑,而是首先要进行炉的试运转。
2. 第二次制止是因为不能仅凭经验进行烘炉,烘炉必须按照烘炉曲线和操作规程进行。
问题5: 建设单位购置的设备问题,建设单位操作问题,施工单位精度问题,导致二者责任不清。三方面问题,你认为应如何妥善解决?P296
保修责任范围:1.3.4条
第1条:质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量不良造成的,施工单位负责修理并承担修理费用
第3条:质量问题是由于建设单位提供的设备,材料等质量不良造成的,应由建设单位承担修理费用,施工单位协助修理。
第4条:质量问题发生是因建设单位(用户)责任,修理费用或者重建费用由建设单位负担。
|
|