案例(一)
背景资料
某公司承包一座雨水泵站工程,泵站结构尺寸为23。4m (长) X13。2m(宽) X 9。7m (高),地下部分深度5。5m,位于粉土、砂土层,地下水位为地面下3.0m。设计要求要求基坑采用明挖放坡,每层开挖深度不大于2.0m,坡面采用锚杆喷射混凝土支护基坑周边设置轻型井点降水。
基坑临近城市次干路,围挡施工占用部分现况道路,项目部编制了交通导行图(图1)。在路边按要求设置了A区、上游过渡区、B区、作业区、下游过渡区、C区6个区段,配备了交通导行标志、防护设施、夜间警示信号。
基坑周边地下管线比较密集,项目部针对地下管线距基坑较近的现况制定了管理保护措施,设置了明显的标识。
1.项目部的施工组织设计文件中包括质量、进度、安全、文明环保施工、成本控制等保证措施;基坑土方开挖等安全专项施工技术方案,经审批后开始施工。
2.为了能在雨期前完成基坑施工,项目部拟采取以下措施:
(1)采用机械分两层开挖; (2)开挖到基底标高后一次完成边坡支护: (3)机械直接开挖到基底标高夯实后,报请建设、监理单位进行地基验收。
问题:
1.补充施工组织设计文件中缺少的保证措施。
2.交通导行示意图中,A.B.C功能区的名称分别是什么?
3.项目部拟采取的措施有哪些不妥之处,请说明!
4.项目部进行地基验收还应报请那几个单位?
【参考答案】
1.施工组织设计文件中还应该补充的保证措施有:季节性施工保证措施、交通组织措施、构(建)筑物及文物保护措施、应急措施。p189
2.a为警告区、b为缓冲区、c为终止区 p197
3.(1)采用机械分两层开挖不妥,设计要求基坑采用明挖放坡,每层开挖深度不大于2.0m,而地下部分深度5.5m,所以应分三层进行开挖;
(2)开挖到基底标高后一次完成边坡支护不妥,应分段进行,随着开挖及时边坡保护;
(3)机械直接开挖到基底标高夯实后不妥,正确做法应为槽底预留200-300mm土层,由人工开挖至设计高程,整平。 p115
4.项目部地基验收还应报请勘察、设计、施工单位负责人进行验收。p299
参考答案二:市政第一大题,第一小问,补充保证措施:组织保证措施,资源供应保证措施,交通组织措施,应急措施,基地安全防护保证措施,第二小问,A区生活区,B区加工区,材料堆放区。第三小问,还应做的工作有:a,基坑周边构建筑物沉降监测,b,基坑变形监测,c,基坑底变形监测,第四小问,第一点不妥之处,机械分两层开挖,正确做法:按照开挖方案执行开挖作业;第二小点,不妥之处,开挖完成一次支护,正确做法:边开挖边支护,第三小点不妥之处:机械开挖到基底,正确做法,预留20厘米,人工开挖,避免扰动,第五小问,还应参加的单位有,地勘单位和设计单位,施工单位,
(二)背景材料
某公司承建一项城市污水处理工程,包括调蓄池、泵房、排水管道等,调蓄池为钢筋混凝上结构,结构尺寸为40m(长)×20m(宽)×5m(高),结构混凝设计等级为C35,抗渗等级为P6。调蓄池底板与池壁分两次浇筑,施工缝处安装金属止**,混凝土均采用泵送商品混凝土。
事件一:施工单位对施工现场进行封闭管理,砌筑了围墙,在出入口处设置了大**临时设施,施工现场进口处悬挂了整齐明显的“五牌一图”及警示标牌。
事件二:调蓄池基坑开挖渣土外运过程中,因运输车辆装载过满,造成抛洒滴漏,**管执法部门下发整改通知单。
事件三:池壁混凝土浇筑过程中,有一辆商品混凝土运输车因交通堵塞,混凝土**现场时间过长,坍落度损失较大,泵车泵送困难,施工员安排工人向混凝土运输**体内直接加水后完成了浇筑工作。
事件四:金属止水带安装中,接头采用单面焊搭接法施工,搭接长度为15mm,铁钉固定就位,监理工程师检查后要求施工单位进行整改。为确保调蓄池混凝土的质量,施工单位加强了混凝土浇筑和养护等各环节的控制,以确保实现设计的使用功能。
问题:
1.写出“五牌一图”的内容。
2.事件二中,为确保项目的环境保护和文明施工,施工单位对出场的运输做哪些防止拋洒滴漏的措施?
3.事件三中,施工员安排向罐内加水的做法是否正确?应如何处理?
说明事件四中监理工程师要求施工单位整改的原因?
5.施工单位除了混凝土的浇筑和养护控制外,还应从哪些环节加以控制质量?
参考答案:市政第二大题,第1问,五牌:工程概况牌,管理人员名单及监督电话牌,消防保卫牌,安全生产(无重大事故)牌,文明施工牌。一图:施工现场总平面图,第2问,采用封闭、覆盖的措施,第3问,事件三中施工员安排向罐内加水的做法不正确,混凝土运输过程 中严禁向拌合物中加水,正确做法是对混凝土拌合物进行二次快速 搅拌,并按规定检测其塌落度,塌落度应符合设计要求和施工工艺要求,第4问,1小答,金属止水带搭接长度不得小于20mm;2小答,接头应采用折叠咬接或搭接的方式并采用双面焊接;3小答,不得采用铁钉固定就位的方法,不得有钉孔。第5问,施工单位除了混凝土的浇筑和养护还应注意1、原材料计量2、混凝土的搅拌3、混凝土运输,
(三)
背景资料
某桥梁工程项目的下部结构已全部完成,受政府指令工期的影响,业主将尚未施工的上部结构分成A、B二个标段,将B段重新招标。桥面宽度17.5m,桥下净空6m,上部结构设计为钢筋混凝土预应力现浇箱梁(三跨一联),共40联。原施工单位甲公司承担A标段,该标段施工现场系既有废弃公路无需处理,满足支架法施工条件,甲公司按业主要求对原施工组织设计进行了重大变更调整;新中标的乙公司承担B标段,因B标施工现场地处闲置弃土场,地域宽广平坦,满足支架法施工部分条件,其中纵坡变化较大部分为跨越既有正在通行的高架桥段,新建桥下净空高度达13.3m(见图2)
甲、乙两公司接受任务后立即组织力量展开了施工竞赛。甲公同利用既有公路**为支架基础,地基承载力符合要求。乙公司为赶工期,将原地面稍作整平后即展开**架搭设工作,很快进度超过甲公司。支架全部完成后,项目部组织了支架质量检查**并批准模板安装。模板安装完成后开始绑扎钢筋。指挥部检查中发现乙公司施工管**存在问题,下发了停工到通知单。
问题:
1.原施工组织设计中,主要施工资源源配置有重大变更调整,项目部应如何处理?
重新开工之前技术负责人和安全负责人应完成什么工作?
2.满足支架法施工的部分条件指的是什么?
3.B标支架搭设场地是否满足支架的地基承载力?应如何处置?
4.支架搭设前技术负责人应做好哪些工作?桥下净高13.3m部分如何办理手续?
5.支架搭设完成和模板安装后用什么方法解决变形问题?支架拼装间隙和地基沉降在桥梁建设中属哪一类变形?
6.跨越既有高架部分的桥梁施工需到什么部门补充办理手续?
市政第三大题,第1问,主要施工资源配置有重大变更调整实际上是施工组织设计的变更,需要重新经总承包单位技术负责人审批并加盖企业公章,并报总监理工程师批准后方可实施。第2问,1地基条件较好,地势平坦,第3问.1小答,不满足,需作以下处理,1.对地基基础进行预压,2.对支架基础进行硬化,3.对支架基础要做排水处理,第4问,准备工作:1.编制专项施工方案并进行安全验算,2.技术交底并形成记录,3.如何处置:组织专家论证,第5问,预压,非弹性变形,第6问.市政道路部门和交通部门,(筑成教育)
(四)
背景资料:
某公司项目部施工的桥梁基础工程,灌注桩混凝土强度为C25直径1200mm,桩长18m承台、桥台的位置如图所示4-1所示,承台的桩位编号如图4-2所示。
事件一:项目部依据工程地质条件,安排4台反循环钻机同时作业,钻机工作效率(1根桩/2d)。在前12天,完成了桥台的24根桩,后20天要完成10个承台的40根桩。承台施工前项目部对4台钻机作业划分了区域,见图4-3.并提出要求:1.每台钻机完成10根桩2.一座承台只能安排1台钻机作业,3.同一承台两桩施工间隙为2天,1#钻机工作进度安排及2#钻机部分工作进度安排如图4-4所示
事件二:项目部对已加工好的钢筋笼做了相应标识,并且设置了桩顶定位吊环连接筋,钻机成孔、清孔后,监理工程师验收合格,立即组织吊车吊放钢筋笼和导管,导管底部距孔底0.5m。
事件三:经计算,编号为3-1-1的钻孔灌注桩混凝土用量为Am3,商品混凝土到达现场后施工人员通过在导管内安放隔水球、导管顶部放置储灰斗等措施灌注了首罐混凝土,经测量导管埋入混凝土的深度为2m。
图4-4 1#钻机、2#钻机工作进度安排示意图
问题:
1.事件一中补全2#钻机工作区作业计划,用图4-4的形式表示。(将此图复制到答题卡上,在试卷上答题无效)
2.钢筋笼标识应有哪些内容?
3.事件二中吊放钢筋笼入口时桩顶高程定位连接筋长度如何确定,用计算公式(文字)表示。
4.按照灌注桩施工技术要求,事件三中A值&首罐混凝土最小用量各为多少?
5.混凝土灌注桩前项目部质检员对到达现场商品混凝土应做哪些工作?
参考答案:
市政第四大题,第1问,第一排由左到右是:5-6、15-16、13-14,第二排11-12、19-20、9-10、17-18、7-8,第2问,桩编号、位置、规格、长度、检查人、检验状态,第3问,吊筋连接的平台标高—桩底标高—0.5—钢筋笼长度,第4问,A=3.14×0.6×0.6×19×1.1=23.63方,首灌量(筑成教育)=3.14×0.6×0.6×2.5×1.1=3.11方,第5问,检查配合比通知单、质保单、塌落度、做试样。 |
|